李和生村煤改电分为地源热泵及光热+两种模式,分别是地源热泵175户、光热+261户,进入取暖季以来,我们通过摸排,共排查出地源热泵问题户76户,光热+问题户65户。我们紧急协调双代办沟通施工厂家。经地源热泵及光热+厂家技术人员现场查看,反馈如下:
一、地源热泵制热不足有以下三点原因:1、地源热泵机器冷媒不足;2、用户热风机所在房间空间太大影响制热效果;3、地源热泵外机与热风机连接的管道太长导致热传递效率降低。现厂家正在村内积极维修,为冷媒不足的地源热泵机器添加冷媒。
二、光热+机器运转原理为:太阳能加热水温达到55℃以上,水泵开启循环、热风机关闭,此时为利用太阳能水循环制热,但如果太阳能加热水温达不到55℃,则水泵不循环、热风机开启,此时光热+设备只有热风机制热。李和生村反应的电代煤设备不能正常运转问题大部分为光热+设备水泵不循环,经检查是因为太阳能中水温未达到55℃,所以太阳能水泵未循环,目前厂家已经安排制作发放设备运行原理明白卡。此外,李和生村中也存在热风机一个出暖风,另一个出冷风的问题。现在厂家正在逐户检查,承诺十日内全部解决。 |
|